On Mon, 26 Sep 2005 11:35:10 +0200, forum wrote
> Sono un consulente ambientale che opera effettuando a volte monitoraggi
> ambientali in aree di discariche e impianti industriali.
> 
> In particolare ho la necessità di effettuare dei monitoraggi 
> ambientali presso discariche esaurite per la determinazione dei 
> seguenti parametri: ammoniaca, solfuro d?idrogeno, LEL, ossigeno,
>  anidride carbonica, metano e calcolare i relativi STEV e TWA mi 
> servirebbe uno strumento portatile valido e affidabile con alta 
sensibilità.
> Per la verifica di odori presso impianti di depurazione dovrei determinare
> inoltre i composti organici volatili sempre con strumentazione portatile.
> 
> Cosa potete suggerirmi per le esigenze di cui sopra ? Potete 
> inviarmi eventuali osservazioni o proposte?
> 
> ***************************************************
> LABORATORIO 2000
> La rivista del ricercatore chimico e Biologico
> Morgan Edizioni Tecniche
> Tel.02/69001227 Fax 02/69001229
> Viale Zara,9 - 20159 Milano (MI) - Italy
> http://www.lab2000.com
> e-mail principale: redazione at lab2000.com
> ***************************************************
> 
> _______________________________________________
> Il Forum di laboratorio 2000
> - Per iscriverti:
> http://www.lab2000.com/mailing2.htm
> - Per cancellarti dalla lista:
> http://www.lab2000.com/unsubscribeforum.htm
> _______________________________________________

Non è possibile monitorare tutti questi parametri in una volta, vi sono due 
tipologie di strumenti che fanno metano e qualche SOV insieme uno è un tipo 
di gas-cromatografo portatile ( mi pare che lo commercializzi la Zambelli) e 
un'altro è un IR portatile (MIRAN) il primo è più lento mentre il secondo è 
più veloce ma hanno un costo che è giustificato se si fanno molte analisi. 
Per gli altri parametri ( è un pò strano quello dell'idrogeno perchè mi 
sembra che nella 36/03 non ci sia come parametro) o per fare i SOV in modo 
più completo suggerirei i radielli come campionatori passivi dell'aria 
oppure i canister. In tema di odori la tipologia di campionamento e analisi 
è ancora molto dibattuta non sempre la via di analisi è quella chimica c'è 
anche il panel test, dipende che scopo ha questa analisi se è semplicemente 
di controllo oppura in seguito a un contenzioso. Altrimenti invece di usare 
metodi passivi si possono usare quelli tradizionali con campionamenti di 
almeno 8 ore seguendo le metodiche ufficiali, come metodi UNICHIM oppure D.M 
12.07.90 ecc.ecc.
A proposito probabilmente l'idrogeno CO2 ecc.ecc. è riferito al biogas ma 
questa discarica fa recupero del biogas?
Sappimi dire
Spero di essere stato utile

Dott.Biagio Giannì
Sistemi Ambientali
Ufficio reti e e monitoraggio
Tel 0422/558564 Fax 0422/558599
Arpa Veneto
Dipartimento Provinciale di Treviso
bgianni at arpa.veneto.it



More information about the Forum mailing list